Außentemperaturen < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 08:25 Mi 27.01.2010 | Autor: | HansBlix |
Hallo!
Ich soll eine Aussenwand berechnen. Dazu kommt dann auch ein Temperaturlastfall bedingt durch eine Temperaturdifferenz von Sommer zu Winter.
Frage: Wie groß muss ich das [mm] \Delta [/mm] T ansetzen. Quasi die Differenz von der niedrigsten Wintertemperatur bis zur höchsten Sommertemperatur. Das müsste im Eurocode 1 1-7 stehen oder vielleicht auch in der DIN 1055-7. Habe leider beide Normen nicht zur Hand und auch google will mir nicht helfen. Darum stelle ich die Frage hier in den Raum.
Danke schon jetzt für eine Antwort!
Gruß,
Micha
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 21:11 Mi 27.01.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo HansBlix
Was genau willst Du denn berechnen für die Wand? Die erforderliche Wärmedämmung, oder einen Temperaturlastfall, in welchem das Wandsystem ein statisch unbestimmtes System darstellt?
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 09:27 Do 28.01.2010 | Autor: | HansBlix |
Hallo!
Ich möchte die Wand statisch berechnen und darum die Temperaturschwankungen Sommer/Winter als Temperaturlastfall ansetzen.
Danke schon jetzt für dein Interesse!
Gruß,
Micha
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 19:16 Do 28.01.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo Micha!
Gemäß DIN 1055-7, Abs. 6.2.4 gilt:
Ermittlung der Temperaturprofile
Im Allgemeinen darf die minimale Außenlufttemperatur zu – 24°C und die maximale Außenlufttemperatur zu + 37 °C angenommen werden.
Zusätzliche Effekte aus der Sonneneinstrahlung sind zu berücksichtigen, wenn diese wesentlich sind.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 09:01 Fr 29.01.2010 | Autor: | HansBlix |
Hallo Loddar!
Danke für die Antwort. Das war das was ich suchte. Dann werde ich mich mal fix da ran machen.
Schönes Wochenende und bis denn!
Gruß,