www.matheraum.de
Das Matheforum.
Das Matheforum des MatheRaum.

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikBlindleistungsbereitstellung
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Deutsch • Englisch • Französisch • Latein • Spanisch • Russisch • Griechisch
Forum "Elektrotechnik" - Blindleistungsbereitstellung
Blindleistungsbereitstellung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Blindleistungsbereitstellung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:10 Do 22.11.2012
Autor: angreifer

Hallo,

mir ist gerade eine Frage gekommen, die ich gerne hier stellen möchte:

Ich möchte über ein Nostromaggregat einige Verbraucher versorgen und möchte die Leistung dieses Notstromaggregates ermitteln.

Da es sich bei den Verbrauchern unter anderem um Drehstrommotoren handelt, benötigen diese eine Blindleistung. Wenn ich also die Leistung aller Verbraucher zusammen addiere um die nötige Leistung des Nostromaggregates zu bestimmen, muss ich dann die Scheinleistungen addieren? Diese bekomme ich ja aus der Wirk- und Blindleistung. Der Strom der sich aus der Scheinleistung errechnen lässt, ist ja auch der tatsächlich fließenende Strom und nicht nur der Strom, der sich aus der Wirkleistung errechnen lässt.

Aus dem Verhältnis von Wirk- und Scheinleistung der Verbraucher kann ich dann ja auch den Leistungsfaktor cos phi berechen. Muss der Generator des Nostromaagregats den gleichen cos phi bei der abgegebenen Leistung haben wie der cos phi, den ich aus der Leistung der Verbraucher ermittelt habe? Denn die leistung von generatoren wird ja immer in kVA angegeben. Oder könnte der Generator auch nur Wirkleistung zur Verfügung stellen, diese wird jedoch an den Motoren in Blindleistung umgewandelt?

Ich würde mich sehr über eine Hilfe freuen.

Gruß

Angreifer

        
Bezug
Blindleistungsbereitstellung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:22 Fr 23.11.2012
Autor: isi1

>> Wirkleistung zur Verfügung stellen, diese wird jedoch
>> an den Motoren in Blindleistung umgewandelt?

Das ist Blödsinn, da wird nichts umgewandelt. Für einen Drehstrommotor brauchst (unabhängig voneinander) die Blindleistung für die Magnetisierung und die Wirkleistung für die von der Welle abgegebene mechanische Leistung (natürlich mit Wirkungsgrad).

Die Blindleistung kannst auch durch Kondensatoren liefern lassen, ansonsten
wird in einem Inselnetz nichts übrig bleiben, als dass der Generator sie liefert.

Bezug
                
Bezug
Blindleistungsbereitstellung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 10:19 Di 27.11.2012
Autor: angreifer

Noch eine kurze Rückfrage, zur Kontrolle ob ich das ganz richtig verstanden habe:

Ein Asynchronmotor (ASM) benötigt induktive Blindleistung zur Magnetisierung. Er gibt aber kapazitive Blindleistung an das Netz ab. Wenn jetzt der Leistungsfaktor cos phi eines Motors im Nennbetrieb mit 0,8 angegeben ist, dann muss ein Synchrongenerator, den den Strom für das Inselnetz liefert, induktive Blindleistung abgeben. Das heißt der Snynchrongenerator muss übererregt werden, da er sich dann wie eine Kapazität verhält und eine somit induktive Blindleistung für die Magnetisierung der ASM bereit stellt.

Ist das so richtig?

Bezug
                        
Bezug
Blindleistungsbereitstellung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:28 Mi 28.11.2012
Autor: isi1

Ja, das sehe ich auch so.

Bezug