www.matheraum.de
Das Matheforum.
Das Matheforum des MatheRaum.

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikDreieckschaltung Blindleistung
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Elektrotechnik" - Dreieckschaltung Blindleistung
Dreieckschaltung Blindleistung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Dreieckschaltung Blindleistung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:06 Mi 22.02.2012
Autor: evilmaker

Aufgabe
d) Durch Parallelschalten eines Kondensators in jedem Strang, jeweils mit einer Kapazitaet von

[mm]C = 19.79\mu F[/mm]

soll der Blindleistungsbedarf reduziert werden. Wie groß ist der Wirkleistungsfaktor nach dem Zuschalten?


Gegeben aus vorherigen aufgaben ist:

[mm]U_{nenn} = 400V ; U_{Strang} = 400V ; cos(\varphi) = \bruch{\wurzel{3}}{2} <-- alter Leistungsfaktor ; P_{nenn} = 12000W ; I_{Strang} = 11,55A ; I{Nenn} = 20A[/mm]

Ich such die ganze Zeit nach einer Moeglichkeit. Meine Gedankengaenge waren:

1) Grafische Loesung: Ich weiss, dass P gleich bleibt, da ich keinen neuen Ohmschen Verbraucher habe. Problem ist nur, ich weiss ansonsten nichts, da ich die Scheinleistung nicht bestimmen kann, da mir der neue Strom fehlt (ist das so richtig?)

2) Rechnerisch: Ich habe mit der Reaktanz des Kondensators rumgespielt und bin auf keinen gruenen Zweig gekommen, da mir auch der Widerstand des ohmschen Verbrauchers unbekannt ist.

Koennte mir bitte bitte jemand helfen? Ich verzweifel an dieser Aufgabe :(.

Danke im voraus!



        
Bezug
Dreieckschaltung Blindleistung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 21:26 Mi 22.02.2012
Autor: evilmaker

Also ich habe etwas weiter gedacht und mal folgendes probiert:

1) Ich weiss, dass der Kondensator parallel geschaltet wurde um die urspruengliche Blindleistung zu kompensieren. Dann habe ich gerechnet (Versucht die Blindleistung des Kondensators zu berechnen), also:

[mm]Q_{c} = S * sin(\alpha) \wedge S = U * I \wedge I = \bruch{U}{z} \wedge z = \bruch{X_{c}}{sin(\alpha)} \Rightarrow Q_{c} = \bruch{U^2}{X_{c}} * sin^2(\alpha)[/mm]

Ist das soweit richtig? Ich weiss, dass der Winkel Alpha bei einem Kondensator genau 90° betraegt (idealer Kondensator vorausgesetzt). Das bedeutet, dass sin(90°) = 1 ist.

Somit bekomme ich fuer

[mm]Q_{c} = 994,777 var[/mm]

So, ich weiss, dass der Kondensator die vorherige Blindleistung kompensieren soll. Diese betrug (habe ich grafisch einfach mal berechnet): ~690var

Diese beiden Werte habe ich voneinander subtrahiert und bekomme dann mit:

[mm]arctan(\bruch{Im}{Re}) = arctan(\bruch{304,7774186}{12000}) = blabla cos(blabla) = 0,999[/mm]

Denke ich da richtig? Ich hab nur ein Problem: Pnenn ist rechnerisch was ganz anderes als angegeben O.o... wenn ich:

[mm]S = U * I = 400V * 20A = 8000VA P = 8000 * \bruch{\wurzel{3}}{2} = 6928.20323 Watt[/mm]

Und das entspricht nicht den 12000 Watt, die angegeben sind. Ergo wird meine grafisch errechnete Blindleistung von etwa 690 Watt nicht richtig sein... also da kann irgendwas nicht! HILFE :)!

Bezug
                
Bezug
Dreieckschaltung Blindleistung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 10:02 Do 23.02.2012
Autor: isi1

So ungefähr gehst Du schon den richtigen Weg. Ich rechne es Dir mal vor

Qc = C * w * U² = 19,79µF * 314/s * 400² = 994Var pro Strang
....was Du schon richtig berechnet hast

Scheinleistung pro Strang S = 11,55A * 400V = 4,62kVA
Leistung pro Strang P = 12kW / 3 = 4kW
Blindleistung pro Strang Q = √(4,62² - 4²) = 2,31kVar
Davon ab Deine 0,994 kVar, verbleiben 1,318 kVar
tan φ = Q/P = 1,138/4 = 0,33  --> φ= 18,2° --> cos φ = 0,95

Stimmt das so?

Bezug
        
Bezug
Dreieckschaltung Blindleistung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 01:35 Do 23.02.2012
Autor: GvC

Wozu brauchst Du den Strom? Du kennst doch die Spannung!

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien