Elektrizität < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 12:42 So 08.03.2009 | Autor: | Dinker |
Drei gleiche Elektroöfen mit folgenden Nenndaten: Betriebsspannung 230 V, Heizleistung 1200 W
Kann die Heizleistung gesteigert werden, wenn er statt einen zwei Öfen in Serie an die Steckdose anschliesst?
Aus meiner Sicht nicht, da dann jeder Ofen statt 230 V nur noch 115 V leisten würde, so dass es aufs gleiche rauskommt ob einer oder zwei oder drei...Öfen
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 12:52 So 08.03.2009 | Autor: | mmhkt |
> Drei gleiche Elektroöfen mit folgenden Nenndaten:
> Betriebsspannung 230 V, Heizleistung 1200 W
>
> Kann die Heizleistung gesteigert werden, wenn er statt
> einen zwei Öfen in Serie an die Steckdose anschliesst?
>
> Aus meiner Sicht nicht, da dann jeder Ofen statt 230 V nur
> noch 115 V leisten würde, so dass es aufs gleiche rauskommt
> ob einer oder zwei oder drei...Öfen
Guten Tag,
richtig erkannt.
Die beiden Heizöfen stellten bei Reihenschaltung einen Spannungsteiler dar, an den einzelnen Öfen fiele jeweils die Hälfte der Spannung ab.
Du solltest allerdings nicht sagen "...noch 115 V leisten würde...". Spannung wird nicht geleistet, die liegt an oder fällt ab.
Schönen Sonntag
mmhkt
|
|
|
|