Aufgabe | HI!
Ich habe bei einer Hallenkonstruktion folgendes Problem:
Die eingeleitete Druckkraft aus der Stütze(~140 kN) ist so hoch das ich keine geeigneten Stützenfüße finden kann. |
Könnte mir jemand einen Tipp geben wie ich den Anschluss der Holzstütze(A = 30cm*30cm) an/in/auf das Fundament realisiere und Nachweise?
Die Stützen sind alle VH C24, NKL1.
Danke schonmal,
MfG Sven
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 19:07 Di 05.11.2013 | Autor: | Loddar |
Hallo Sven!
Im Zweifelsfalle musst Du Dir Deinen eigenen Stützenfuß entwerfen und auch nachweisen.
Aber ich gebe zu, dass ich auch etwas überrascht bin, dass es hier nichts passendes "von der Stange" gibt.
Ist Deine Druckkraft [mm]\gamma_F[/mm]-fach; also mit den entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten versehen?
Oder ist die Last im Gebrauchszustand, d.h. mit [mm]\gamma_F \ = \ 1{,}0[/mm] ?
Denn [mm]F_{zul}[/mm] in den Broschüren (z.B. hier) bezieht sich auf Lastwerte ohne Teilsicherheitsbeiwerte.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 19:21 Di 05.11.2013 | Autor: | Loddar |
Hallo Sven!
Hier habe ich doch etwas gefunden:
Typ "IS Maxi" bzw. "ISB Maxi" auf den Seiten 7.13.1 ff.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Größe der Kontaktplatte Holz-Stahl ein Problem sein könnte.
Da sollte auf jeden Fall [mm]\sigma_{D,||}[/mm] überprüft werden.
Gruß
Loddar
|
|
|
|