www.matheraum.de
Das Matheforum.
Das Matheforum des MatheRaum.

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikLeistungsanpassung
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Elektrotechnik" - Leistungsanpassung
Leistungsanpassung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Leistungsanpassung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:34 Fr 06.02.2009
Autor: tedd

Aufgabe
[Dateianhang nicht öffentlich]

Normalerweise habe ich nicht mehr so die Probleme mit solchen Netzwerken aber dieses hier - boa ey....

Also Idee wäre hier ne Ersatzspannungsquelle zu basteln:

Kann ich hier irgendwie den Innenwiderstand der Schaltung bestimmen ohne eine Dreieck-Stern-Umwandlung vorzunehmen?

[Dateianhang nicht öffentlich]

Zwischen 1,2 und 3 habe ich doch ein Dreieck das ich in einen Stern umwandeln kann?

[mm] R_{1S}=\bruch{R_1*R_2}{R_1+R_2+R_3} [/mm]

[mm] R_{2S}=\bruch{R_2*R_3}{R_1+R_2+R_3} [/mm]

[mm] R_{3S}=\bruch{R_3*R_1}{R_1+R_2+R_3} [/mm]

[Dateianhang nicht öffentlich]

[mm] R_e=R_{2S}+\left((R_{1S}+R_4)^{-1}+(R_{3S}+R_5)^{-1}\right)^{-1} [/mm]

Und jetzt die Ersatzspannung... nur wo genau ist nach der Umwandlung die Spannungsquelle?

Danke und Gruß,
tedd

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 4 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Leistungsanpassung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 23:59 Fr 06.02.2009
Autor: Sirvivor

Eigentlich ist es einfacher als es aussieht.

Leistungsanpassung liegt vor, wenn der Innenwiederstand der Ersatzspannungsquelle genausogroß ist wie der Lastwiderstand Rx.
Trick:
Wie sähe das aus, wenn du alle Unabhängigen Quellen ausschaltest (Spannungsquellen kurzschließen, Stomquellen unterbrechen) und den Lastwiderstand vorerst entfernst und nur in die beiden Klemmen, an denen Rx später hängt, reinguckst

Wenn man das etwas umzeichnest, dann siehst du dass es ne simple reihenschaltung je zweier paralleler Widerstände und einer extra in Reihe ist. Ausrechnen... = Rx für Leistungsanpassung.

Allerdings brauchst du ja auch die Klemmenspannung UAB. daher bietet sich das Knotenpotentialverfahren an. Einmal Spannungsquelle umwandeln, gleichungen aufstellen, einmal ausrechnen und UQE berechnen, danach etwas verändern und einfach RIE ausrechnen.
Solltest du das verfahren nicht kennen, dann verwende den Trick von oben für RIE und für die Spannung brauchst du wohl ein traditionelles gleichungssystem.

mfg Sirvivor




Bezug
        
Bezug
Leistungsanpassung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 00:33 Sa 07.02.2009
Autor: Sirvivor

Knotenpotentialverfahren:
Deklaration:
1/R1=G1=1mS      Innenleitwert Ersatzstromquelle
1/R2=G2=1mS      R oben links
1/R3=G3=0,5mS   R oben rechts
1/R4=G4=1/3mS   R unten links
1/R5=G5=0,25mS  R unten rechts
Iqe=100V/1000Ohm=0,1A
Rx entfällt

Unten ist mein Bezugsknoten und Oben ist Knoten 1.
UA,B=UA,0-UB,0


[mm] \pmat{ G1+G2+G3 & -G2 & -G3 \\ -G2 & G2+G4 & 0 \\-G3 & 0 & G3+G5 }*\pmat{ U1,0 \\ UA,0 \\UB,0}=\pmat{ Iqe\\ 0\\0} [/mm]

Einsetzen, auflösen und du erhälst Ergebnisse für UA,0 und UB,0 und kannst UAB ausrechnen.
Für Rie einfach die Matrix in dieser Form lösen:
[mm] \pmat{ G1+G2+G3 & -G2 & -G3 \\ -G2 & G2+G4 & 0 \\-G3 & 0 & G3+G5 }*\pmat{ U1,0 \\ UA,0 \\UB,0}=\pmat{0\\ 1\\-1} [/mm]
Iqe ist entfernt und statdessen fließt ein Teststrom 1A von A nach B. das ergebnis für UA.B dieser Matrix ist dein Rie.

mfg Sirvivor


Bezug
                
Bezug
Leistungsanpassung: Ergebnisse zum Vergleichen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 10:10 Sa 07.02.2009
Autor: Sirvivor

Kleiner Hinweis: Mein "Trick" funkioniert nur bei deiner bereits umgeformten Schaltung. Also die Dreieck-Stern Umformung ist notwendig, ansonsten sieht die Schaltung von außen fast genauso aus wie zuvor.

[mm] Rie=600+(\bruch{1}{600}+\bruch{1}{200})^{-1}+(\bruch{1}{2000}+\bruch{1}{4000})^{-1} [/mm]

U1,0=70,588V
UA,0=52,941V
UB,0=47,059V
UA,B=UA,0-UB,0=5,882V
Rie=Rx=2083,333Ohm
Px=UA,B²/Rx=16,607mW

mfg Sirvivor


Bezug
                        
Bezug
Leistungsanpassung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:46 Sa 07.02.2009
Autor: fencheltee

für Px müsste die Spannung UAB doch vorm quadrieren halbiert werden oder? also ich komme auf 4,1 mW

Bezug
                                
Bezug
Leistungsanpassung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:22 Mo 09.02.2009
Autor: Sirvivor

Nein.

UA,B ist die Spannung, die über Rx anliegt und dafür die Leistung:

P=U²/R gilt muss man auch hier (UA,B)²/Rx rechnen.

mfg Sirvivor

Bezug
                                        
Bezug
Leistungsanpassung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 00:14 Do 12.02.2009
Autor: fencheltee

naja, Rie = Rx.. und UA,B ist dann die Spannung, die über beiden in Reihe anliegt..
also Px = (UA,B [mm] /2)^2 [/mm] / Rx = 4,1mW, sagt zumindest auch Pspice

Bezug
                        
Bezug
Leistungsanpassung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:53 So 08.02.2009
Autor: tedd

Danke für die Antwort Sirvivor

Ich habe das ganze jetzt so gemacht:
[mm] R_e =600+(\bruch{1}{600}+\bruch{1}{200})^{-1}+(\bruch{1}{2000}+\bruch{1}{4000})^{-1} [/mm]
sieht man nach der dreieeck/stern umwandlung.
Dann habe ich die Spannungsquelle in eine Stromquelle umgewandelt:

mit [mm] I_0=U_e/R_1 [/mm]

Dann ist [mm] I_2=I_0*\bruch{(R_2+R_3)^{-1}}{R_1^{-1}+(R_2+R_3)^{-1}+(R_4+R_5)^{-1}} [/mm]

und [mm] I_3=I_0*\bruch{(R_4+R_5)^{-1}}{R_1^{-1}+(R_2+R_3)^{-1}+(R_4+R_5)^{-1}} [/mm]

[mm] U_2=I_2*R_2 [/mm]

[mm] U_3=I_3*R_3 [/mm]

[mm] U_e=U_3-U_2 [/mm]

Dann habe ich die Ersatzspannungsquelle mit [mm] U_e [/mm] und [mm] R_e [/mm] wo ich [mm] R_x=R_e [/mm] dranklemmen kann.

[mm] U_x=U_e*\bruch{R_x}{R_e+R_x} [/mm]

[mm] P_x=I_x*U_x=\bruch{U_x^2}{R_x} [/mm]

Danke und besten gruß :-)