Regelungstechnik < Regelungstechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Hallo Forum!
Habe da so zwei Aufgaben zu machen und wollt mal nachfragen ob ihr mir da weiterhelfen könnt.
Vielen Dank im Vorraus.
P.S. Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Aufgabe | Gegeben ist ein zylindrischer Wasserbehälter mit der Grundfläche A.
Berechnen Sie den Wasserstand L (Ausgangsgröße) in Abhängigkeit von der Differenz der Eingangs u.. Ausgangsvolumenströme( Eingangsgröße). Wie verhält sich der Wasserstand wenn zum Zeitpunkt t= 0 bei einem Wert von Lo = =,5 m der Zulauf den Ablauf um 1 [mm] m^{3}/h [/mm] übersteigt?
Wie gross ist die Änderung von L pro Stunde?
Gesucht: Formel für L (t) Zeitliniendiagramm, Wert der Änderung von L pro Stunde. |
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 13:52 Mi 26.09.2007 | Autor: | leduart |
Hallo
Du musst noch was für die Abhängigkeit des Ablaufsvolumens von der Wasserhöhe wissen.
gilt [mm] V_a=k*\wurzel{L} [/mm] oder hast du nen anderen Ansatz?
Gruss leduart
|
|
|
|