Hallo zusammen,
ich hoff ich kann mich verständlich ausdrücken und Ihr mir hier weiter helfen
Also, am Anfang einer Bemessung eines, z.B. Rechteckquerschnittes,
schätze ich ja zunächst die statische Höhe erstmals ab ( destD). Hinterher, wenn ich meine erforderliche Bewehrungsquerschnittsfläche habe, überprüfe ich nun mein geschätzten Wert. Aber wie groß ist die Toleranz zu D_neu und D_alt ?? Im Avak gibt es ein Bsp., da ist D_neu mit 66,6 cm ~ D_alt 67,5 cm...
Ich hoff es war verständlich und danke schonmal..
Gruss
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 22:36 Di 02.07.2013 | Autor: | Loddar |
Hallo Daniel!
In dem genannten Beispiel beträgt der (relative) Fehler weniger als 2%.
Und das sollte allein durch die Wahl der Bewehrung gegenüber der erforderlichen Bewehrung abgedeckt sein.
Wenn Du aber hier sehr knapp rangehst, muss auch eine neue Berechnung mit der neuen / korrekten statischen Höhe her.
Gruß
Loddar
|
|
|
|