www.matheraum.de
Das Matheforum.
Das Matheforum des MatheRaum.

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikStrangimpedanz -> Phase
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Deutsch • Englisch • Französisch • Latein • Spanisch • Russisch • Griechisch
Forum "Elektrotechnik" - Strangimpedanz -> Phase
Strangimpedanz -> Phase < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Strangimpedanz -> Phase: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:03 Mi 08.02.2012
Autor: evilmaker

Aufgabe
Wie groß ist die Strangimpedanz nach Betrag und Phase bei einem kapazitiven Drehstromverbraucher mit:

[mm]U_{N} = 10 000V ; I = 50 * \wurzel[]{3} A[/mm] ; [mm]cos(\varphi) = 0,9[/mm]


An sich ist die Frage sehr einfach. Nach bischen umstellen kommt man auf:

[mm]z = \bruch{\bruch{10000V}{\wurzel[]{3}}}{50 * \wurzel[]{3}A}[/mm] ergibt vom Betrag her: 66,67[mm]\Omega[/mm]

So die Frage ist nun was macht die Phase. cos(phi) = 0,9 ergibt einen Winkel von 25,841°.

Meine Frage: Ist dieser Winkel nun positiv oder negativ? Da es sich hier um eine Kapazitaet (Kondensator) handelt mit:

<span class="math">[mm]z_{c} = -j \bruch{1}{\omega * C}[/mm]

Wuerde ich sagen, dass der Winkel auch negativ ist. Ist mein Gedankengang so richtig?

Bei einer Spule -> also einem induktiven Verbraucher haette ich den Winkel positiv gewaehlt.

Waere schoen, wenn mir jemand sagen koennte ob mein Gedankengang so richig ist und ob es irgendwo eine gute Erklaerung zu den ganzen Phasenverschiebungen gibt, da ich damit Probleme habe.

MFG und vielen Dank - Tim.
</span>


        
Bezug
Strangimpedanz -> Phase: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:23 Mi 08.02.2012
Autor: GvC

Bei einem kapazitiven Verbraucher ist die Phasenverschiebung [mm]\varphi=\varphi_u-\varphi_i[/mm] natürlich negativ.

Mit Deiner Bestimmung des Betrages der Strangimpedanz bin ich allerdings nicht einverstanden. Die Angabe des Leiterstromes als [mm] I=50A\cdot\sqrt{3} [/mm] suggeriert, dass es sich um einen Verbraucher in Dreieckschaltung handelt, so dass der Betrag der Strangimpedanz [mm] Z=200\Omega [/mm] wäre.

Bezug
                
Bezug
Strangimpedanz -> Phase: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:27 Mi 08.02.2012
Autor: evilmaker

Die Wurzel 3 steht zufaellig da, da der Strom I tatsaechlich 50 * Wurzel 3 betraegt. Vermutlich absichtlich um in der Klausur zu verwirren :-). Danke fuer die Antwort!

Bezug
                        
Bezug
Strangimpedanz -> Phase: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:48 Mi 08.02.2012
Autor: GvC

Dann fehlt in der Aufgabenstellung aber die Angabe, ob der Verbraucher im Stern oder im Dreieck geschaltet ist.

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien