www.matheraum.de
Das Matheforum.
Das Matheforum des MatheRaum.

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikUnsymmetrischer KS
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Deutsch • Englisch • Französisch • Latein • Spanisch • Russisch • Griechisch
Forum "Elektrotechnik" - Unsymmetrischer KS
Unsymmetrischer KS < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Unsymmetrischer KS: Erklärung
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 11:38 Mo 02.01.2012
Autor: Barbidi

Moin,
ich habe eigentlich nur eine kleine Frage, da ich dazu absolut nichts im Internet noch in einem Buch finde.
Derzeit beschäfige ich mich mit dem unsymmetrischen Kurzschluss.
Man kann diesen mit Hilfe des Mit-Gegen und Nullsystems berechnen. Geht man davon aus, dass  die Impedanz des Mitsystems gleich des Gegensystems ist, muss man nur noch das Nullsystem berechnen.

Bsp. Generator(Annahme Mit=Gegensystemimpedanz)-Leitung-Trafo(geerdet) Erfolgt der KS auf  der Hälfte der Leitung besteht die Nullimpedanz aus 0.5 der Leitungsimpedanz und der Impedanz der Trafos.

Meine Frage ist wie verhält sich das Nullsystem bzw die Nullimpedanz  wenn zb die Schaltung lautet Generator- Trafo mit Erde - Kabel- Trafo mit Erde,...  und der Kurzschluss zwischen den beiden Trafos entsteht. Wie berechne ich dann die Impedanz und wie zeichne ich dann ein Ersatzschaltbild.

Und was mache ich mit dem Nullsystem wenn ich keinen Trafo habe, der geerdet ist.

Vielen Danke schonmal im vorraus

        
Bezug
Unsymmetrischer KS: einige Ideen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:28 Mo 02.01.2012
Autor: Marcel08

Hallo!


> Moin,
>  ich habe eigentlich nur eine kleine Frage, da ich dazu
> absolut nichts im Internet noch in einem Buch finde.
>  Derzeit beschäfige ich mich mit dem unsymmetrischen
> Kurzschluss.
> Man kann diesen mit Hilfe des Mit-Gegen und Nullsystems
> berechnen. Geht man davon aus, dass  die Impedanz des
> Mitsystems gleich des Gegensystems ist, muss man nur noch
> das Nullsystem berechnen.
>
> Bsp. Generator(Annahme
> Mit=Gegensystemimpedanz)-Leitung-Trafo(geerdet) Erfolgt der
> KS auf  der Hälfte der Leitung besteht die Nullimpedanz
> aus 0.5 der Leitungsimpedanz und der Impedanz der Trafos.
>
> Meine Frage ist wie verhält sich das Nullsystem bzw die
> Nullimpedanz  wenn zb die Schaltung lautet Generator- Trafo
> mit Erde - Kabel- Trafo mit Erde,...  und der Kurzschluss
> zwischen den beiden Trafos entsteht. Wie berechne ich dann
> die Impedanz und wie zeichne ich dann ein Ersatzschaltbild.
>
> Und was mache ich mit dem Nullsystem wenn ich keinen Trafo
> habe, der geerdet ist.


1.) Generell gilt, dass es im Nullsystem zu einer Unterbrechung kommt, wenn sich der verwendete Transformator in einer Dreieckschaltung (primär- oder sekundärseitig) befindet, da eine Dreieckschaltung stets ohne Nullleiter auskommt.

2.) Es sind auch Betriebsmittel einzuzeichnen, die erst nach der Fehlerstelle auftauchen, sofern sie denn geerdert sind.

3.) Maßgeblich für die Verbindungen der drei Systeme ist stets die Stelle des Fehlers.



> Vielen Danke schonmal im vorraus


"Im Voraus" bitte nur mit einem r. ;-)





Viele Grüße, Marcel