www.matheraum.de
Das Matheforum.
Das Matheforum des MatheRaum.

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikWechselstrom
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Philosophie • Religion • Kunst • Musik • Sport • Pädagogik
Forum "Elektrotechnik" - Wechselstrom
Wechselstrom < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Wechselstrom: Korrektur
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:54 Mi 09.07.2014
Autor: Benko

Aufgabe
Auf dem Typenschild eines Verbrauchers R finden sich die Angaben [mm] U_{nenn}= [/mm] 230V und [mm] P_{nenn} [/mm] = 2,3kW. Er werde über ein 55m langes 2-adriges Kupferkabel mit einem Aderdurchmesser von 1,128 mm an einer idealen Wechselspannugsquelle U=230V mit 50 Hz betrieben. (spez. Leitfähigkeit [mm] k=55*10^{6}\bruch{S}{m} [/mm]

a, Ersatzschaltung zeichnen und den Leitungswiederstand [mm] R_{L} [/mm] berechnen
b, welche Spannung liegt am Verbraucher an
c,Welche Leistung wird im Verbraucher umgesetzt
d,Wie sind die Verluste im Kabel?
e, Wie groß ist der Wirkungsgrad dieser Anordnung?

a, [mm] U_{verbraucher}=211,6V [/mm]

..is das richtig ?

        
Bezug
Wechselstrom: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 21:37 Mi 09.07.2014
Autor: chrisno

Ich schätze, im Moment findet sich keiner, der das alles auf dem Papier nachrechnen will. Du erhöhst die Chancen auf eine Antwort, wenn Du die Rechnungen hier eintippst.

Bezug
        
Bezug
Wechselstrom: Korrektur
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:50 Mi 09.07.2014
Autor: Benko

[mm] R_{v}=\bruch{U_{nenn}^{2}}{P_{nenn}}=\{230V^{2}}{2300W} [/mm]
[mm] R_{v}=23 [/mm] ohm

[mm] R_{Leitung}=\bruch{Laenge}{k*A}=\bruch{2*55m}{9,99*10^{-7}*55*10^{6}} [/mm] =2 ohm

[mm] R_{ges}=R_{v}+R_{L}=25ohm [/mm]
[mm] I_{ges}=\bruch{U}{R_{ges}}=9,2A [/mm]


[mm] U_{v}=I_{ges}*R{v}= [/mm] 9,2A*23 ohm=1,946kW
Ok ich habe hier nochmal alles errechnet, ist das soweit korrekt?

Danke im Voraus Benko

Bezug
                
Bezug
Wechselstrom: Korrektur
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 23:59 Mi 09.07.2014
Autor: Benko

Aufgabe
so Neuversuch... Kann das bitte jmd. korrigieren? Vielen Dank

$ [mm] R_{v}=\bruch{U_{nenn}^{2}}{P_{nenn}}=\{230V^{2}}{2300W} [/mm] $
$ [mm] R_{v}=23 [/mm] $ ohm

$ [mm] R_{Leitung}=\bruch{Laenge}{k\cdot{}A}=\bruch{2\cdot{}55m}{9,99\cdot{}10^{-7}\cdot{}55\cdot{}10^{6}} [/mm] $ =2 ohm

$ [mm] R_{ges}=R_{v}+R_{L}=25ohm [/mm] $
$ [mm] I_{ges}=\bruch{U}{R_{ges}}=9,2A [/mm] $


$ [mm] U_{v}=I_{ges}\cdot{}R{v}= [/mm] $ 9,2A*23 ohm=1,946kW
Ok ich habe hier nochmal alles errechnet, ist das soweit korrekt?

Bezug
                        
Bezug
Wechselstrom: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 01:09 Do 10.07.2014
Autor: leduart

Hallo
ja, fast richtig, aber das Kabel ist 2 adrig, ich denk der Durchmesser gilt nur pro Ader. damit ist der Widerstand nur halb so groß.  aber wie du rechnest ist ok
Gruß leduart

Bezug
                                
Bezug
Wechselstrom: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 01:25 Do 10.07.2014
Autor: Benko

Danke für die Antwort, aber is doch  egal ob ich Querschnitt oder Länge verdoppele...Jacke wie Hose würd ich meinen ;)

Vielen Dank für die Antwort..

Bezug
                                        
Bezug
Wechselstrom: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:14 Do 10.07.2014
Autor: leduart

Hallo
du hast für die Länge 55m eingesetzt, also weder verdoppelt noch halbiert?
Querschnitt verdoppeln -> halber Widerstand,  Länge verdoppeln -> doppelter Widerstand.
also nicht Jacke wie Hose.
meine Rechnung [mm] R_L=1\Omega [/mm]

Bezug
                                                
Bezug
Wechselstrom: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 19:39 Do 10.07.2014
Autor: GvC


> Hallo
>  du hast für die Länge 55m eingesetzt, also weder
> verdoppelt noch halbiert?
>  Querschnitt verdoppeln -> halber Widerstand,  Länge

> verdoppeln -> doppelter Widerstand.
>  also nicht Jacke wie Hose.
>  meine Rechnung [mm]R_L=1\Omega[/mm]  

Tatsächlich ist der Leitungswiderstand [mm] R_L=2\Omega, [/mm] wie sich leicht nachrechnen lässt.

[mm]R_L=\frac{2\cdot 55m}{55\cdot 10^6\frac{S}{m}\cdot \pi\cdot\frac{1,128^2}{4}\cdot 10^{-6}m^2}[/mm]


Insofern hat Benko alles richtig gemacht.

Bezug
                                                        
Bezug
Wechselstrom: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:12 Do 10.07.2014
Autor: leduart

Hallo
Danke, ich Trottel hab nicht an die Rückleitung gedacht
Gruss leduart