Windlasten < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Moin Zusammen, Moin Loddar,
Ich möchte eine Windlastermittlung machen. Das in der Zeichnung dargestellte ist *Schema F* in Windrichtung 0° und ohne Berücksichtigung der Versprünge im Bauwerk um eine Gesprächsgrundlage zu haben. Also einfach der Quader der sich aus dem Haus mit den größten Abmaßen ergibt.
Meine Fragen:
Wenn ich ein Gebäude wie das Dargestellte habe, wie muss ich die Wandflächen und Dachfläche bezüglich der Windlasten einteilen?
Bei diesem Gebäude muss man sicher auch Wind von 3 Seiten (0, 90°, 270°) nachweisen und unter dem auskragenden Obergeschoß ist auch Windsog und Winddruck anzusetzen?
Wie ermittele ich das, wo finde ich das in der DIN 1055-4 bzw. Schneider?
Für Tipps und Hilfe wäre ich Dankbar!
MfG Hannelore
3 D Modell zum besseren Überblick
[Dateianhang nicht öffentlich]
Ermittelte Windlastflächen / Flachdach / Windrichtung 0°
[Dateianhang nicht öffentlich]
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: png) [nicht öffentlich] Anhang Nr. 2 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 17:20 Mo 16.11.2009 | Autor: | Loddar |
Hallo Hannelore!
Ich bin gerade unterwegs und ohne meine Unterlagen. Daher kann ich Dich leider erst auf morgen mit einer Antwort meinerseits vertrösten.
> Meine Fragen:
>
> Wenn ich ein Gebäude wie das Dargestellte habe, wie muss
> ich die Wandflächen und Dachfläche bezüglich der
> Windlasten einteilen?
So, ähnlich wie Du es auf Deinen Skizzen dargestellt hast.
Dabei musst Du diese aufstellung separat für jede betrachtete Windrichtung machen.
> Bei diesem Gebäude muss man sicher auch Wind von 3 Seiten
> (0, 90°, 270°) nachweisen und unter dem auskragenden
> Obergeschoß ist auch Windsog und Winddruck anzusetzen?
Ja, das wäre der ausführliche Weg.
> Wie ermittele ich das, wo finde ich das in der DIN 1055-4
> bzw. Schneider?
Dazu morgen mehr ...
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Hallo Zusammen, Hallo Loddar,
> Hallo Hannelore!
>
>
> Ich bin gerade unterwegs und ohne meine Unterlagen. Daher
> kann ich Dich leider erst auf morgen mit einer Antwort
> meinerseits vertrösten.
Kein Problem, ich habe noch ein wenig Zeit damit und zudem bin ich froh, wenn sich jemand Zeit nimmt und hilft bzw helfen kann.
> So, ähnlich wie Du es auf Deinen Skizzen dargestellt
> hast.
Das ist schonmal was. Ich habe die Skizze nochmal *verfeinert* und die Abmessungen e für die einzelnen Flächen mit angetragen. Am Ende hänge ich meine Rechnung mit an (falls es für irgendwas notwenig sein sollte). In der Hauptsache weiß ich im Moment wie ich die Dachfläche im Bereich H/H.1 - I/IV einteile (F, G, H, I), da das Dach dort einen Sprung macht. Daraus resultiert natürlich das ich auch nicht weiß wie ich die Wandlächen (A, B, D, E)einteilen muss.
[Dateianhang nicht öffentlich]
>
> Dabei musst Du diese aufstellung separat für jede
> betrachtete Windrichtung machen.
Die 90° und 270 ° habe ich in die Skizze bei 0° eingetragen um klar zu machen, was mit 2 Seiten meine.
> Ja, das wäre der ausführliche Weg.
>
>
> > Wie ermittele ich das, wo finde ich das in der DIN 1055-4
> > bzw. Schneider?
>
> Dazu morgen mehr ...
Ich habe hier etwas gefunden, aber weiß nicht ob das für meinen Fall auch gilt und wie ich es ansetzen würde.
[Dateianhang nicht öffentlich]
>
>
> Gruß
> Loddar
Danke schonmal!
MfG Hannelore
[Dateianhang nicht öffentlich]
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich] Anhang Nr. 2 (Typ: JPG) [nicht öffentlich] Anhang Nr. 3 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 20:12 Mo 16.11.2009 | Autor: | Loddar |
Hallo Hannelore!
> Ich habe hier etwas gefunden, aber weiß nicht ob das für
> meinen Fall auch gilt und wie ich es ansetzen würde.
Nein, diese Tabelle ist nicht anzuwenden bei Deinem Fall, da es sich nicht um ein "freistehendes Dach" handelt.
Siehe dazu mal die Anmerkung unter der Überschrift.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Moin Zusammen, Moin Loddar,
habe nochmal im Schneider gesucht und folgende Tafel gefunden. Ist das die, die ich für mein Bauwerk anwenden müsste?
[Dateianhang nicht öffentlich]
Danke für die Hilfe!
MfG Hannelore
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 13:00 Do 19.11.2009 | Autor: | Loddar |
Hallo Hannelore!
Das Teilbild "Drei Seiten offen" (unten links) ist anwendbar für den Wandbereich unterhalb der Auskragung.
Ich würde hier jedoch nicht unterscheiden, und auch diesen Wandabschnitt wie alle anderen behandeln.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 13:06 Do 19.11.2009 | Autor: | Loddar |
Hallo Hannelore!
Die eigentliche Windlast bzw. den Windstaudruck ermittelst Du z.B. vereinfacht gemäß DIN 1055-4, Tabelle 2 oder genauer wie im Anhang A und B.
Es sollte hier aber eindeutig DIN 1055-4, Tabelle 2 ausreichen.
Die zugehörigen Winddruck- bzw. Windsogbeiwerte für die Wände sind DIN 1055-4, Bild 3 und 4 sowie Tabelle 3 zu entnehmen.
Da hier ein Flachdach vorliegt, gilt für die Windsoglasten am Dach DIN 1055-4 Bild 5 mit Tabelle 4.
Gruß
Loddar
|
|
|
|